维修一台山特UPS,逆变输出电压太高
# B5 U/ ~1 p3 K( a) L整流滤波之后测量直流电压366V左右% w9 W: R# {0 f( i! i& o* k

% i* s0 R  a8 P% t) R1 j4 q! e而220V整流滤波只有325V
4 q0 ~- Q" u& c7 D
8 Z/ d) v! p/ ^/ J9 R% T% [) n是在找不到哪里出了问题0 n& U0 N# @* m* F) ]
. m( H  j: @( s8 k4 u
用指针表测量确实偏高
( Y0 p) r  G$ ]/ e) E# D  N8 u6 a8 _7 e+ z# |
原机是功率管损坏,换了一堆不同型号的场效应管8 {7 `  u8 A3 m
现在就这样了啊" F1 c8 F% k$ J9 T, A6 t! v5 f0 N
+ H$ S/ J- R0 s+ U
大家帮帮忙啊

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:19 | 显示全部楼层
要测交流电压,误差可能与频率有关,能用就没问题吧

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:21 | 显示全部楼层
都有稳压电路的' }0 Y7 ^1 `. I- K. @
        * B! l0 S: T6 o6 v' l
楼主顺线路找一下

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:22 | 显示全部楼层

  G/ G7 d2 y, o9 |% M 图像.gif
# ~) |+ v9 v* G9 w7 V0 L$ b2 Y( J# x5 ~) Z# R7 F; {
201010287295794341.gif 5 T. A- f0 ?! d+ U
- j) p2 J! n  x6 S
9 k& V; i/ t) Z
  
* w8 v4 B5 H1 w' g: U4 w2 D% d+ m- [: l/ ^4 E" F8 A1 g1 V
9 R3 Y! ?; Z. Y6 r5 ?% v
点击浏览该文件:图像.gif

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:24 | 显示全部楼层
稳压电路出了问题了。

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:25 | 显示全部楼层
首先你得明确告诉大家山特1000W的具体型号,山特1000W的只有一款就是M1000W(1500VA),已经停产10年了。后来的产品都是1000VA的,比如C1K,TG1000,KINGHT1000,MT1000,KING1000。
' \) D$ C+ v8 T/ j$ o5 V        ! n8 p; H, n% _6 Y
你说的整流滤波应该是AC-DC,DC-DC的升压线路。
$ e. G) g. w. A! ]% N       
" a4 M( P& y0 g4 F$ Z5 i最好是换原机一样型号的功率管,别代换不对,越修越毛病大。