用89C2051制作高可靠自動抽水裝置

[复制链接]
发表于 2010-2-23 22:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
用89C2051制作高可靠自動抽水裝置: W0 G: }) E9 D# W8 N
- I' u' N6 Q8 r$ d. d& h' m
6 Q  I* Q" O# U9 c0 i

$ }/ w9 Q% Y2 C& t( N+ g  B$ \
0 g# z) I6 v  k1 S6 n5 ?* {4 s- @; `* L

, R; S- O8 j3 n- \# b - ]. |; ]$ d# i6 k- W

" w+ @5 z! k/ N5 U- B  \
# `7 u+ w+ t0 P+ j! p  N9 R6 j
/ _4 e, M# H* O
8 m. J1 \$ G$ u3 \1 Z/ N. k- T+ i2 L7 B+ q: s' _' f" p% t
+ f0 a% n! Q( ?. j/ F
6 P# M* \! E8 Z, ^. a

# i, X9 y% B- Y0 I" A: A 本文介绍的采用89C2051单片机制作的高可靠﹑大功率自动给水装置﹐具有缺相检测﹑超温检测﹑过流检测及相应的声光报警功能。电机采用星形---三角形启动方式﹐只要合理地选择电流互感器﹐此电路控制电机的功率可以达到数百千瓦。可以广泛应用于学校﹑酒店等高楼大厦高水位水箱的自动给水。
# [6 ~1 \* d% j
" M. p' \6 }# |电路工作原理﹕1 Z9 E) O3 y6 n
A﹑B﹑C是三个水位取样探头﹐当水位低于B探头时﹐89C2051的P3.0脚将由高电位变为低电位。当水位达到C探头时﹐89C2051的P3.1脚将由低电位变为高电位﹐从而完成水位取样任务。Rt1﹑Rt2﹑Rt3﹑U2A及其它外围组件共同组成超温取样电路﹐当电机的温度由于某种原因升高而大于设定值时﹐比较器U2A就输出高电位到89C2051的P3.2脚。电流互感器L1﹑R8﹑R9﹑D2﹑U2B及其它外围组件共同组成过流取样电路﹐当电机由于轴承损坏等其它原因引起电流超过设定值时﹐比较器U2B就输出一个高电位到89C2051的P3.3脚。Ra﹑Rb﹑Rc﹑D3﹑D4﹑U3﹑U2C及其它外围组件共同组成缺相取样电路 ﹐Ra﹑Rb﹑Rc按星形接法接入A﹑B﹑C三相电路中﹐当三相电压平衡时﹐其电压向量和为零﹐U3的二级管中无电流流过。当三相电压不平衡时﹐三相电压的向量和不为零﹐U3的二级管中就有电流流过﹐光敏三级管导通﹐电压跟随器U2C就输出一个高电位到89C2051的P3.4脚。P1.4﹑P1.5﹑P1.6﹑P1.7﹑P3.5﹑P3.7分别连接缺相﹑超温﹑过流﹑抽水﹑水满﹑水位异常发光二级管﹐作为相应的灯光指示。P1.3通过光耦连接报警电铃﹐P1.0通过光耦合器和双向可控硅连接主电源接触器KM1线圈﹐P1.1通过光耦和双向可控硅连接星形启动接触器KM2线圈﹐P1.2通过光耦和双向可控硅连接三角形运行接触器KM3线圈﹐与双向可控硅并联的电阻和电容对可控硅起保护作用。89C2051通过内部程序的运行﹐对相关对参数进行综合处理﹐完成缺相﹑过流﹑超温报警及星形---三角形启动﹑保护﹑抽水等功能。7 b: J* R% Y% Q0 s9 ^

. K, ^- [* R- B% v& i5 X* Y制作要点﹕- J5 \4 R8 [$ ^, n. c, O9 ^/ m
热敏电阻Rt1﹑Rt2﹑Rt3绑轧在电机的三相绕组上﹐绑轧处和引出线要注意绝缘。调试时﹐要根据电机的绝缘等级来设定报警温度值 ( 电机的绝缘等级有﹕A级绝缘105℃﹑E级绝缘120℃﹑B级绝缘130℃﹑F级绝缘155℃﹑H级绝缘180℃ )。将三个热敏电阻放置在相应等级的温度环境下﹐细调电位器RP1﹐使比较器U2A刚好输出高电位。如果U2A始终输出高电位﹐则应减小R1的电阻值﹐如果U2A始终输出低电位﹐则应加大R1的电阻值。; l! |" Y2 S, C6 h% T  f
过流取样电路中﹐电流互感器的比值要根据电机的功率大小来选择﹐其原则是要使U2B同相端的取样电压在1 ~~ 3V之间﹐且流过电阻R8﹑R9的电流最好不要超过1安培。电阻R8﹑R9的功率要不小于实际功率的两倍﹐以确保电流互感器不开路。也可以通过改变电流互感器初级匝数来调节输出参数。调试时﹐使电机工作于满负荷状态﹐测量U2B的同相端电压是否在1 ~ 3V之间﹐如果不在1 ~ 3V之间﹐则应将减小电阻R8﹑R9的阻值。细调电位器RP2。使得比较器U2B刚好输出低电位。
0 Y9 w, T# X& v2 ?- Q5 q2 h 缺相取样电路中﹐RP3用来调节灵敏度。A相﹑B相﹑C相的取样应该接在电机的接线端子上。根据经验﹐造成缺相的原因主要是控制电器﹐如现场配电开关﹐接触器等﹐有时也会因为电机接线端子的松动而导致缺相。因此﹐对电机接线端子应该定期检查。  C& V9 o4 l3 R2 G5 p

* {: {% s8 T, Q: {4 Y$ |' M$ W 软件工作过程如下﹕
5 y5 ?! q4 Q" K- U. N) l! Z) P% H  ? 接通电源后﹐89C2051首先检测是否缺相﹐如果缺相﹐则LED1亮且报警﹐否则检测是否缺水﹐如果缺水﹐则启动电机抽水﹐抽水3分钟后再次对水位进行检测( 注意﹐第二次检测水位的时间要根据水池的大小来确定 )﹐如果检测结果依然缺水( 如电机空转等情况 )﹐则停止抽水﹐LED6亮且报警。否则否则程序返回开始处﹐有条不紊地检测是否缺相﹐是否水满﹑是否超温﹑是否过流等。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2010-2-23 22:15:05 | 显示全部楼层
我的QQ849359592

classn_11

发表于 2010-2-23 22:15:06 | 显示全部楼层
只有文字,没有程序和电路原理图,看了一头雾水

classn_11

发表于 2013-2-14 14:50:05 | 显示全部楼层
读10年语文,不如聊半年QQ  
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2024-4-29 20:32 , Processed in 0.576193 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表