题目:叙述国标系列开启式制冷压缩机吸气压力过低的故障产生的部位.现象和原因

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-25 11:27:45 | 显示全部楼层
过滤器.电磁伐.膨胀伐.吸气过滤网,以过滤器堵时最多.看是否有截流现象,堵的地方上端下端温度明显不同.1 m* R, ?+ X3 p5 q( ^9 g
4 u- \6 j8 z0 O5 {! \* p, V

classn_11

发表于 2009-1-25 11:27:46 | 显示全部楼层
吸气压力过低的原因有:
, t/ z# S: D" X0 I* T2 S
3 P- B- @" k8 f2 r( q8 j1、系统制冷工质过少;& H7 U$ e9 L6 v  o1 b" f8 Y

5 `3 W+ t+ q* F$ }/ k2、蒸发压力(温度)过低,热负荷过小;
' u4 c* R( \6 u6 f" Y3 M  k' }2 G" E" K: ~% h  R, F
3、调节阀(膨胀阀、节流阀)的开启度过小,或存在堵塞现象;
9 S5 I0 F% P% M! C4 F4 X% t7 R% i8 i$ `/ X- g$ w2 Q
4、电磁阀线圈的引力不够(线圈损坏);# |# v6 t; B  ~/ u

9 W7 B3 W, ~2 r" C/ X. V" c5、出液阀、电磁阀、过滤器过脏,存在堵塞现象;
) }7 @6 d, g- ^8 _" H3 R2 k& p) U
0 a  N% r7 d' G+ n6、膨胀阀的感温波纹管失灵,无法调高压力;6 |, ?  t0 c+ w" a) ~6 n+ X
3 [- B2 \' p/ S$ G9 B
7、系统制冷功率与蒸发器的热负荷不相配,制冷能力过大等。