是冰堵?油堵??还是脏堵???

[复制链接]

classn_11

发表于 2009-1-25 11:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
昨日修一台三天前由开启式70机组换成6匹半封闭压缩机机头<水冷凝器及风机没换>氟利昂以前用R12,现用R22,换膨胀阀.换后没多长出现抽真空现象,厂方维修员认为冰堵<以前是我维修,用70机组时没有冰堵现象出现过>,一天换了好几次过滤器及用氮气冲风机,效果有效但不久故障依旧.昨日我去时压缩机开启约半分钟就低压保护.查过滤器,膨胀阀网干净,压缩机回气口网有一点点杂质,应该没问题.见压缩机油在低位.刚装几天油少得这么快?会不会跑到风机去?给风机化霜,见油慢慢回到上位.此后压缩机可工作很长时间.据此,我认为是油堵,压缩机渗油使油积存于风机堵塞回路导致压缩机低压保护.各位同仁:你们认为如何?如果油堵,加油分器能否减小渗油.

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-25 11:25:39 | 显示全部楼层
看你的分析,应该就是油堵了,加个油分器试试,估计会好些!

classn_11

发表于 2009-1-25 11:25:40 | 显示全部楼层
已经换过过滤网冰堵时拆开滤网当然是干净的。
) R5 _$ ?: {  v5 t4 t) R
  ]) w/ A( r5 S( ?" T你还可以检查电磁阀通电后是否能全开?膨胀阀是否开度过小?当低压负压时细听膨胀阀是否有制冷剂通过的声音?暂时停开风机,细听蒸发器是否有制冷剂流动的声响?
! D' h  q, H  V+ W2 h* D
# p2 V3 ^! |, M* E! n  n, F0 a低压处负压状态时,压缩机内的润滑油当然很容易被压缩机带出机外。