中央空调的故障:在显示器上显示一台机器,高压过高,另外一台机器是低压过低,请高手指点是什么原因造成的,还有就是高 低压的参数是多少?谢谢!!!!急 急 急!!

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-25 11:25:33 | 显示全部楼层
高压过高一般有以下几点:
) r8 v" B6 O% A4 M! w# {/ W0 s+ \$ E; c
1:室外温度过高或冷凝器散热不良。; d$ Q& n9 H  L0 ~
8 u0 x4 |4 H6 {0 U8 u
2:电子膨胀阀开启度过小。# X: v, H1 Y9 `$ i
& W+ j) f% i+ Q
3:系统有堵塞现象(脏堵,冰堵,油堵,或角阀没全开)  O% d8 d* ^% o" q3 c9 k

( r. ]( M% d) K$ h" ~& t% }4 J+ Q1 |& I. L# X& I, D
6 _1 t$ w9 X8 b* j
4:制冷剂加多了或系统内有空气。
9 Z8 d. y+ F" y- c( e5 O
) G6 s% Q$ i, |) H底压过低有以下几点:8 y" f, Y, ~7 C& l, p
/ L( k* q: D9 B, W- g
1:制冷剂过少。5 H- g5 I1 w) ^" l0 L

' A: g% [9 a. V+ X$ R4 p" E2电子膨胀阀开启过小。
  ^' b$ _+ j5 `1 }) B9 j! p- G' D. {% z/ X7 Z6 Y
3:系统有堵(脏堵,冰堵,油堵)' a; L7 O  I$ K/ ]8 q( w
9 |* t0 ]6 _0 M
4冰水系统内有空气
: j% {* {( e- U" N& [- U; Q  ~6 g
  A; A' A9 P. Z3 E/ g. h1 J( }8 x5室内温度过低。