今天遇到一展示柜(直冷的,箱内没风机),用户说几天前因为压机嘈音大,压机发烫,制冷效果也不好,就叫厂家过来看,厂家说是压机坏了,就给他换了压机(700W),换上去后效果是有点,但是没以前好了,温度下来慢,不过能到5度左右(正常0-9),可是压机很烫,过滤器也烫手,我看后发现他们工艺管接的是用顶真的快速接头,我用表放上去测压力有0.2MP,我看了压机是用的R12,应该是没那么高的压力,再看毛细管连接蒸发器处,只接露不接霜,于是我放掉了点R12,当低压压力到0.04MP时毛细管蒸发器端开始接霜,但是温度下来很慢,回气管是凉的,现在有几个问题不明白,这个压机低压压力应该是多少(为什么厂家来修的时候会把压力加那么高,他们毕竟是厂家的,道理说不该有这样的错误),这样的机器蒸发器是不要真个都接霜,还是部分接霜就可以;机器的毛细管很短只要1米左右,现在压力是0.04是有霜的,再加点F就没霜了,只能接露,这样是不是正常?+ ~' V7 n+ w; X ~0 D V6 M4 L ]