求R12R22制冷剂的热力性质表

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-12-29 11:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
自己书上的磨损了。急用。今天修一个大连三洋sanyo LCU-42FJ展示柜时。温度只能降到+8度。老板说以前到+1~2度很快的。在柜温(风冷蒸发)+8度时。低压0.35mpa.高压1。7mpa.进气管和回气管子都挂很冷的露水。用的是R22制冷剂。请高人来指点一二。现在手边米R22制冷剂的热力性质表。不敢乱+氟也不知道该调膨胀阀大小。郁闷。。。百度也找不到。

手机扫码浏览
发表于 2008-12-29 11:16:12 | 显示全部楼层
R22温度压力对照表                                                        温度℃ 绝对压力kg/cm2 温度℃ 绝对压力kg/cm2
4 H% y" V. A4 J2 d6 o7 S30 12.26 -10 3.631 ^7 I5 E' B* h/ b8 \2 i
28 11.63 -12 3.37. }% M3 ]1 C. N9 p2 D- j2 K6 O
26 11.03 -14 3.14
- F. |# t7 n: j0 V; ~% {24 10.45 -16 2.926 F4 n) m! z0 T& [0 N% ?
22 9.80 -18 2.70
/ k5 m# @5 E! s( ~- i) |20 9.35 -20 2.51
7 ]3 ~# O$ }& B& K) H18 8.83 -22 2.32" _( S7 O% [5 N8 s- y6 {+ O8 }9 C
16 8.34 -24 2.14
2 z( D0 m3 T; R# q* K/ g: V) q14 7.87 -26 1.978
* Y3 U1 V9 d6 N0 ^1 J, ]8 s12 7.42 -28 1.824
4 O  F0 m; a$ N, M" }# j  ^10 6.99 -30 1.679  }' I% Q3 R: s- q7 l& R' \8 N6 _+ M
8 6.57 -32 1.542. J  f9 A7 ~9 ]6 l$ I" K8 h8 t
6 6.13 -34 1.414# Z! ~+ S& y. t
4 5.82 -36 1.295
( e* K6 x- h/ y# T; _2 5.44 -38 1.1823 d" v1 g7 `6 {4 ?
0 5.10 -40 1.076  ^# k6 K. b9 u( Q5 B  K" u
-2 4.77 -42 0.9792 N- X. t1 {; O  ~. e" o
-4 4.46 -44 0.891
% a3 `1 N, g+ k-6 4.17 -46 0.807
2 ?$ A5 E# M, l! t1 E9 B-8 3.89 -48 0.730
% l8 _% ^& q( Q& H4 F -50 0.660
* q$ N) a; t% z, T( T8 \& v! E" @" m. q3 \: q6 J5 f" s

8 {) z$ Y; d$ F4 G$ r注:9 f6 C9 D) K( n% M& S
绝对压力=表压力+1kg/cm20 K$ V3 {1 A" s* G: t# a) x& g/ t
表压力=绝对压力-1kg/cm2; q# Z; m6 k% i8 X" }% ~' M
1kg/cm2约等于0.1Mpa
发表于 2008-12-29 11:16:12 | 显示全部楼层
温度8度时,蒸发温度为3度左右,再查上表,3度时的对应压力是5.6kg/cm2(绝压,表压:4.6kg/cm2,0.46MPa), 而你只有0.35mpa,膨胀阀开度小了或系统氟量少了。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:13 | 显示全部楼层
谢谢老师了。。。论坛需要你这样的热心人啊

classn_11

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:14 | 显示全部楼层
上午按照R22温度压力对照表调整到了正常表压后。当时柜温10℃,对应蒸发温度5℃左右。绝对压力5。99kg/cm2.表压-1。当时表压4。8kg/cm2.应该算调整到位了。而且我还等了10分钟观察的。等了几十分钟去看了下,大吃一惊。柜子温度不降反而升了2度,连忙查了下对应压力。正常。该柜外机是个3P半封闭压缩机。冷凝器风冷。配双仿进口膨胀阀。这些天本地大雨。气温低。冷凝器散热也很好。也不脏。现在我就纳闷了:目前低压表压(表绝对好的。我自己还带了新表去校)完全符合R22温度压力对照表。为什么温度不降反而升???而且现在表压是正常。可我的感觉是膨胀阀开大了,昨天低压回气管挂露正好到低压阀。(但是当时低压表压低于正常1kg/cm2左右)今天达到正常值后。压缩机缸头靠低压侧全部挂露水。是不是F冲多了。可是我是定量冲的啊。而且F如果多了表压应该偏高啊。请老师再帮下忙哈。
- r* ]! P2 v( T0 z% _& ^3 Y        , r* M' e% U& U) y/ G4 W7 S/ c3 \2 R
另外请教下该柜子最低可以到到多少度,柜子是全开启式陈列柜。我昨晚上费了九牛二虎之力才降到+6度。现在对老板所说的+2度表示怀疑。
发表于 2008-12-29 11:16:15 | 显示全部楼层
“压缩机缸头靠低压侧全部挂露水”,说明膨胀阀开大了,或系统氟量太多了。按照《温度压力对照表》,也不是绝对的,应根据回气管的长方短、保温的效果等多方面的因素而定。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:15 | 显示全部楼层
现在最新情况是:下午开了3个小时。柜子温度+9℃不下来。 吸气表压4。80kg/cm2.高压18kg/cm2.压缩机缸头一半挂露。老师说的对。准备不管温度压力对照表。去关小膨胀阀了。如果还不行就准备忽悠他了。米办法,准备给他的温度探头加大几K阻值了。。。

classn_11

发表于 2011-7-28 16:30:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习

classn_11

发表于 2011-11-2 19:20:56 | 显示全部楼层
呵呵,明白了  

classn_11

发表于 2012-1-28 13:10:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

classn_11

发表于 2012-3-4 03:24:30 | 显示全部楼层
支持你一下下。。  

classn_11

发表于 2012-4-8 08:54:58 | 显示全部楼层
注意散热器的清洁,先把散热器清干净,再不行,放掉一点制冷剂,让低压等于0.15MA