我们是酒店大冷库,冷库设备运行正常,但是制冷效果不好,控制柜上是从F1~F6的设置,开始我以为是冷凝器散热不好清洗之后还是制凉不制冷,0 V2 Q* w. R5 P* u1 a
5 x, R5 `' [- r* T+ Y
1 `; G# r+ E2 r
1.你提到控制柜上是从F1~F6的设置,我想知道你的控制柜上显示的温度是多少,设备是否正常停机,如果不是控制柜出现故障可能型很小。F1温度上限,F2温度下限,F3温度校正,F4化霜周期,F5化霜时间,F6温度报警值
8 w7 H, C' U! R" e 这个只是一个参考。我记得没错的话这是精创的温控仪吧1 h( \- d* n& T1 P3 t* x: _( X( T0 ? ^5 r
0 k. X4 b& W9 B) \
/ u+ M: E- m4 x# E" O' {
2.你们酒店的冷库蒸发器是风冷还是直冷的?什么时候开始制冷效果不好的大概多久了,2 y5 t3 n. @5 O: q
1.冷凝器散热不好;(以清洗)' C! J' K2 @* L, a8 L; k
2.如果没有维修过有可能缺少制冷剂+ k; p& Y4 h/ _6 d0 N# _2 x/ Y
3.系统内有轻微堵% c/ {) z% F1 e' d1 i, C+ p
4.风冷化霜系统是否正常,直冷是否霜很厚。最近天气很热物品含水量比较大,上霜速度比较快。- Z7 r! [5 P1 @& A0 I
3.希望下次上传的数据具体一点,比较好分析 |
|