请问大家,冷库在-18度时低压的压力是多少?用的是R22制冷剂

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-3-26 10:53:58 | 显示全部楼层
无法回答你!' m9 A% w4 [8 V( }3 a* o
        , Y* ]0 p  L- Z3 q
多少库温也不说,怎么知道压力该是多少?

classn_11

 楼主| 发表于 2008-3-26 10:53:59 | 显示全部楼层
库温是-18度

classn_11

发表于 2008-3-26 10:54:00 | 显示全部楼层
压力是没有绝对的。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:54:01 | 显示全部楼层
是的:低压的压力是没有绝对的!要根据冷凝器的效果和所配置冷凝面积的大小,这也是影响压力的一大因数,但是还是有个大慨参数,如果冷凝效果正常,库温在-18度,用R22,高压一般在10-13KG,低压一般在0.8-1.8KG(但这个数字也不是绝对的,与膨胀阀配置大小.开启度大小,蒸发面积大小等都有密切关系……。只要是合理配置,制冷剂加得适中,把压力大约控制在以上参数是比较合适的,这只是本人在实践中得出来的一点点规律,仅供参考!希望同行们各抒己见,共同把《大型制冷设备技术交流版》越办越红火!

classn_11

发表于 2008-3-26 10:54:04 | 显示全部楼层
同意楼上的高见, 也希望又更多的制冷维修高手进来,我们也好向老师和大家请教喽!+ r+ H9 X# \4 G4 a
027513f6.gif

classn_11

发表于 2008-3-26 10:54:05 | 显示全部楼层
现在说出了库温-18度,蒸发温度约为-23度左右(始终比当时的制冷温度低5度左右),R22制冷剂,低压约为0.11MPa表压左右。
发表于 2008-3-26 10:54:06 | 显示全部楼层
蒸发温度比库温低几度是因为要补偿蒸发器管壁等的温度传导损失,冷凝温度比冷凝器散出的温度要高也是同样的道理。
+ f, ~1 W: X' z9 @8 y       
  f' d( }7 W4 Z, P* R蒸发压力=低压表表压+1个大气压