1、本机为40机组一个机组里面有4台压机。
: K. ]0 Z# s& D; N
$ ]$ |* B( Y }4 |3 U1 l4 T O7 P, d2、其中一台低压保护,关机测压力为0说明系统内制冷剂已全部漏完;- ^% c( z5 m( | ~1 a8 ]! x
# y& ?5 D6 q* J5 f6 z3、打压检查为冷凝器一主管漏焊好后保压正常;, T3 o. q# D+ y F9 J
2 w! ]) R, L( R; N4 r+ Y) z
4、抽真空后(0.1MP)按压机上标示加液态氟8公斤;(用称)
1 f/ E- W) h& i8 Q, v
) ]! \# r) n( `' x4 g; {6 h6 Z5、开机压机无反映(交流接触器动作了,压机里面有吱声但没动作)断电后测压机三相电阻为无穷大(估计是压机内部保护)过十分钟后再测压机三相电阻及绝缘均正常。但是就是不能启动; ]' a4 Q) m: _# \
^ F; U- _' n' P$ Q! T
6、再开变成5的情况。请问这是什么原因!?是压缩机坏了吗?还有压机里面的保护电路到底是怎么样的?我打开接线端子盖看不到保护电路只有三相四线(一个接地)接线端!急求!麻烦各位大哥帮忙分析一下是怎么回事! |