榜主,请教冷冻库-15度,

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-2-29 10:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
榜主,请教冷冻库-15度,温度在-6度降不下去,3匹全封闭压缩机,2号膨胀阀,高压0度13个压,低压2个压,温度降不下去时,顺时针调膨胀阀温度能下去一点,但很慢,用22冰种,有7平方,请问这是什么问题?温度降不下去啊。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-2-29 10:45:21 | 显示全部楼层
膨胀阀开度过小,或配得过小;5 x" w' Q5 p. b7 R+ s  v
        - {/ k4 t5 P* v$ E3 c2 ?2 q
系统中的R22不足。

classn_11

发表于 2008-2-29 10:45:23 | 显示全部楼层
制冷制对温度很敏感,你在开始时室内、外温度都相同时加够R22,一切都正常。。。。# X. _% I. M2 O3 X
       
9 O6 G" r4 u7 R( x( }% t但在室内已达-6度时,低压侧的压力就不够了,还要加一些,不然制冷量达不到,温度降下来。

classn_11

发表于 2008-2-29 10:45:24 | 显示全部楼层
回气管有无结霜化霜周期?
- K& N5 a- f- ?       
% Z9 ?; J" O5 r/ x4 f  [如常无霜:调大膨胀阀(逆时转),如调到最大无霜:加液
5 s1 o; t, [6 \9 M& a       
8 u" i( Y& |- m, {$ G+ P5 K如常有霜:调小膨胀阀。4 p* M* Z' s% f* G7 j
       
/ V, U8 H) Y) ?3 H如调节膨胀阀后常无霜或常有霜:查感温包是否绑紧或换膨胀阀

classn_11

发表于 2011-11-28 09:56:36 | 显示全部楼层
我十目一行也还是看不懂啊  