5匹空调改装小型冷库问题求教

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-2-1 10:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本人去年夏天用一个2手5匹空调外机加冷库风机改装了个15m3小冷库,用的膨胀阀。去年用一夏天挺好用,能拉到零下15度。今年这几天刚要用膨胀阀全部结霜,以为堵了也没有清洗直接换了新的膨胀阀还加了个过滤器,结果不结霜了,温度只有空调的效果,最多能到零上7度。去问卖件的地方,老板说我我以前用的膨胀阀是F12的所以结霜,现在是F22的不结霜,拉不下温度来。我就搞不懂了,我一直用的制冷剂是F22。难道用F12的膨胀阀和F22的膨胀阀有这么大关系吗?请教大家了~!~!~谢谢

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-2-1 10:41:19 | 显示全部楼层
R12与R22的制冷量相差近60%,膨胀阀都是按制冷量设计的。调小些试试。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-2-1 10:41:20 | 显示全部楼层
老师,都调最小了还是不结霜,就结露

classn_11

 楼主| 发表于 2008-2-1 10:41:20 | 显示全部楼层
把F22的膨胀阀在换成F12的管用吗?老师等候您指教下
发表于 2008-2-1 10:41:22 | 显示全部楼层
把F22的膨胀阀你用的是几个的???是国产的还是进口的???``建议你用个进口的5个的看看怎么样.

classn_11

发表于 2008-2-1 10:41:23 | 显示全部楼层
用高温的空调压机来带冷库,不提倡的啊,用了一年了,是不是压机排气量不行了啊,别只在膨胀阀上找问题啊