这空调搞死人了

  [复制链接]

classn_11

发表于 2009-9-18 09:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
科龙120 柜机直接开制冷没冷气吹出,压机十几分钟过热保护。要先开制热再转制冷(制热效果良好) 有冷气吹出,效果好。 此机被移过机,外机比内机高7——8米,没做回油弯。怀疑内机油堵,加了回油弯,下开内机接头,无油。 加过滤器过滤三小时,当时好了。第二天用户打电话说还是不行。跪求是始末问题?头疼!!!这机开制热后转制冷压力3.9电流7A 额哦定8.1A照现在的工作环境室外23摄时度。先开制热后转制冷,效果良好,压机不停机保护(过热)。如果直接开制冷的话低压0有时还负压。内机无故障显示。压机声音大,发烫,十几二十分钟后压机停机,外风机不停(转速正常)。这应该是压机过热保护吧?是堵吗?哪里堵呢?头疼啊,哪位老兄能帮帮我啊!!!

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-9-18 09:57:07 | 显示全部楼层
四通阀窜气了。。可能性很大!!制冷和制热在外机的区别就是四通阀。。这与内机无关!!可能四通阀复位不良。。你可以试着轻敲阀体。。反复通断电。有时四通阀可以恢复正常的。。

classn_11

发表于 2009-9-18 09:57:08 | 显示全部楼层
如果修过多次,要考虑外机毛细管的过滤网处是否脏堵,或冰堵。

classn_11

发表于 2009-9-18 09:57:09 | 显示全部楼层
一定是堵了!堵了!堵了!堵了!

classn_11

发表于 2009-9-18 09:57:10 | 显示全部楼层
堵了很明显啊
  • ta_mind
    开心
    2012-4-12 07:47
  • classn_01: 2 classn_02

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-9-18 09:57:10 | 显示全部楼层
    可能是四通阀的问题,同意楼上看法

    classn_11

     楼主| 发表于 2009-9-18 09:57:11 | 显示全部楼层
    我也认为是堵了!!!哪堵呢???

    classn_11

    发表于 2009-9-18 09:57:12 | 显示全部楼层
    堵了 外机装那么高干嘛

    classn_11

    发表于 2009-9-18 09:57:13 | 显示全部楼层
    重点查查四通阀。。。。。

    classn_11

     楼主| 发表于 2009-9-18 09:57:14 | 显示全部楼层
    要先开制热再转制冷(制热效果良好) 有冷气吹出,效果好!!!制冷的话低压0有时还负压。注意这现象啊!!

    classn_11

    发表于 2009-9-18 09:57:15 | 显示全部楼层
    你要将整个系统焊开用氮气吹一下,不管是冰堵还是脏堵或油堵,都能得到答案。至于换向阀窜气的可能就不用考虑,如窜气则系统加氟口处的压力应该高于制冷时的压力。通常脏堵或油堵才会在开了制热后再开制冷时,能正常工作比较长的一段时间。

    classn_11

    发表于 2009-9-18 09:57:16 | 显示全部楼层
    同意上述的看法,就是堵了、堵了....

    classn_11

    发表于 2009-9-18 09:57:17 | 显示全部楼层
    串气过铲铲!!明显的堵了!!串气会成0压或负压吗??