第一次遇到。冰箱盘管只盘冷藏室的.此机是新飞牌。

[复制链接]

classn_11

发表于 2010-6-10 06:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
第一次遇到。冰箱盘管只盘冷藏室的.此机是新飞牌。冷冻属于铁管。用户买的二手。我检查时已有人把工艺管割开了。我还发现毛细管都换过的,还有防露管也断开了的。我包低压1.5MP。一个晚上,第二天发现只有0.8MP了。告知用户是内漏,用户要求只盘冷藏室,我郁闷了。我还没有遇到过这样修理冰箱了。问题一:用原来的冷凌器可以不。问题二:毛细管用多长:问题三:冷藏室盘多铜管(8个大的)/

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2010-6-10 06:35:01 | 显示全部楼层
呵呵
( W& g0 z5 q8 v2 X" ^
9 G0 Q& A7 |+ ^9 ~真是大材小用了~~
- o6 q" `, e9 r6 X6 T) ]( t
$ Q9 ^. [6 R! B# G2 M% ^盘管方式和其他冰箱一样6 D( ]( j+ f0 ]/ @% N
  u8 {: Y2 }7 T- Y
就是制冷剂可以少加一点' a# J( X' M3 V4 C4 z
; c# |/ Q5 S/ @
根据回气管温度加好了
+ f( ^0 d1 a4 }( N2 i  D) D* b" i! ]. `: x
9 {( U( r  \* i) p3 r7 x0 Q) f其他不用改动
; [" p3 I# h- h" Y' [
! G) o  A' |& j( Y. q: e要这种盘法的用户大概也是为了省钱0 m6 s4 N6 q& S1 C/ `' N8 U
9 s. H! }$ G$ |4 x! a
你还是改动越少越好
/ ~8 B  b6 F; F0 D5 }/ V+ a2 Z: i. t3 G0 y. z! y
温控是控制冷藏的
. m6 y9 y& A( K: `! e
9 d9 i4 S+ R! T压缩机运转时间不会很长的

classn_11

发表于 2010-6-10 06:35:02 | 显示全部楼层
可能是冷冻室是抽屉式明管的,检查了不会漏的原因吧。冷藏室是内藏式的蒸发管,现在基本上都是用铁管(新飞在96年后),容易泄漏。. G/ o/ F% V3 i% n
* |" F3 X  V* ^
市场上买一块现成的**在冷藏室的内壁上,与冷冻室的蒸发管连接即是。

classn_11

发表于 2010-6-10 06:35:03 | 显示全部楼层
原有的冷凝器当然可以( r4 P/ d2 M# {' R" f& z" f/ ]# j

2 ~" V; \6 A9 D毛细管要看内径大小9 w3 S/ C& _+ L$ H7 w6 U( Z8 u

! H8 k1 P, N# [# N# h+ \: ]铜管盘多少你自定,只要温控器能自动就可以达到冷藏效果.

classn_11

发表于 2014-11-9 19:42:12 | 显示全部楼层
哇塞!好多呀!谢谢朋友拿出来分享!