发表于 2010-6-10 04:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问,大家在维修冰箱或者冰柜时出现脏堵,有什么比较好的方法吗

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2010-6-10 04:41:59 | 显示全部楼层
你自己做一个吧  1 U5 s) }" q" o1 r6 ^0 \

5 U1 D! g  j' l! t
; M- s8 [% t9 N: I 93bd2187.doc (60.5 KB, 下载次数: 1)

classn_11

发表于 2010-6-10 04:42:00 | 显示全部楼层
用四氯化碳清洗系统后再用氮气冲洗就行了。

classn_11

发表于 2010-6-10 04:42:01 | 显示全部楼层
做一个要多少成本啊

classn_11

发表于 2010-6-10 04:42:02 | 显示全部楼层
做一个3500元人名币

classn_11

发表于 2010-6-10 04:42:03 | 显示全部楼层
楼上啦个你他*的钱多?处理脏堵就是把过滤器换了.把工艺打开让压机工作把高压的脏东西放完(用手堵住高压的另头一次一次的放完.后加甲醇2-3毫克.加F.OK?

classn_11

发表于 2010-6-10 04:42:03 | 显示全部楼层
楼主的方法固然好 可是这个产品制作太复杂了 估计别人都不能效仿你的东西做成功 但是还要谢谢您了

classn_11

发表于 2011-12-7 07:30:05 | 显示全部楼层
空调脏堵的处理方法: 第一步,看空调铜管结霜处,然后放掉空调系统里的R22,割开制冷系统,将氮气打进系统里,用氮气的压力,把制冷系统的赃物冲出,放入干燥箱中干燥,然后,用焊把系统封好,封系统的时候特别注意,一定要快,不要让过多的空气进去,因为空气里带有好的水蒸汽在里面,不要,脏堵修好了,冰堵有来了,那就得不常失了,焊好后,要让铜管自然冷却,不要用冷水,或其他的东西来冷却,那样冷却以后,铜管的内壁会产生氧化皮,掉在系统里。第二步,将封好的系统,冲入氮气封好,饱压24小时,看压力表掉压了没有,如果掉压证明,制冷系统没有封好,请补焊。第三步,将不掉压的制冷系统连上真空泵,抽真空,一般的系统的真空度为-2PA。大约时间为2小时。第四步,冲入R22,注意一定要开机在制冷位上,冲多少制冷计为最加呢!要看你的电流表,还有你的压力表,能达到你空调技术指标,为最佳。第五步,从新把空调安装完好,运行5分钟,看系统是否运行良好无不良响声,如果没有,为维修完毕。