一通宝6门冷柜原故障为制冷效果差.上门检查发现回气管.焊口有油寂4 m& J8 K/ @: Y6 e# g2 u
       
2 \4 C. ~7 q6 f/ \8 h2 A9 X 于是补焊加F6天后完全不制冷.在上门检查压机无排气原压机QD110的换起QD142后用了5天又不制冷了
/ W5 p  e3 z4 h       
4 x9 j5 h* f# ~9 L在上门检查压机烫手冷却后还是起不起.压机坏.又换起同型号压机用了7天又不行了.在检查压机对地短路了.用的是R134的加的是R12的至今未查出原因.请各位帮忙分析一下

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:05 | 显示全部楼层
如果是万胜的QD142,你还是别用为好,我都不知换了多少个,这个型号我真的是怕了,后我的改用QD168到现在为止还没有问题.
8 b* ^8 C: c2 a- F       
+ Q+ A# O* y1 p1 [* u说你的6门柜用280W的压缩机功率应该是小了,乘以2还差不多,制冷我也是初哥,见笑了

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:06 | 显示全部楼层
谁叫你把R134的系统加R12的?这是一个方面的原因。
/ x3 t# o) Q6 I6 _1 _, Y  P8 F        . Y; m/ A5 `( L: Y
压缩机的质量、散热问题、加氟量的问题、冷柜是否能自动停开机的问题!

classn_11

 楼主| 发表于 2010-6-10 03:35:07 | 显示全部楼层
是万胜qd142.压机换起后比较发烫.冷凌器也不脏.加装了一个60W风扇散热温控器没问提加F也没过量.R134.我门这都是用R12带换从未出过问题.

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:08 | 显示全部楼层
我和你们有同感,万胜的压机温度都高,而且很容易坏,我至少换过五十个了都是那样,没有遇到一个能用上一年的.

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:09 | 显示全部楼层
会不会是制冷剂的问题。

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:10 | 显示全部楼层
你是不是换小了

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:10 | 显示全部楼层
制冷剂问题,或所换压缩机问题,再看看工作电流是否正常

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:11 | 显示全部楼层
卖出万胜的压缩机100个.有30多个发回工厂.你说是什么原因.........

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:12 | 显示全部楼层
好像万胜不能卖全新的压缩机,他和冰箱厂家有合约的,他卖出来的都是翻修的。
发表于 2010-6-10 03:35:13 | 显示全部楼层
胡说八道,R134更换R12后其系统根本不匹配,不只是用多大压机的问题,R134和R12不能代换,为什么???????????????????、用油不同因为R134和矿物油会起反应所以是采用脂类油。这台机器会被你玩死滴
发表于 2010-6-10 03:35:14 | 显示全部楼层
是不是有堵的现象呀
发表于 2010-6-10 03:35:15 | 显示全部楼层
以下是引用xuzuohong在2009-7-24 19:04:00的发言:) l& ^) T2 I6 k; Z  ~
是不是有堵的现象呀        
9 d/ a* Z' i& ^" w一段时间后会有堵的现象,经过处理可以避免(用四氯化碳冲洗等)就是不堵系统也不是匹配状态,效果就不好说了