|
发表于 2010-11-25 15:43:31
|
显示全部楼层
双向二极管,有时是磁控管对地短路,
p3 \5 l4 E, q* E3 R* |
. u e6 Q" T8 x( r* `' S3 x
8 o; a% _, X6 h7 X- A0 m 9 m0 ]2 V# D: h! ]
如果没有万用表,先换好的保险上去,把变压器初级断开,通电,如果不烧保险,那故障是高压部分,如果烧保险,那是在控制电路部分,控制电路部分主要看微动开关,以及转盘电机' n8 ^$ i& R8 F0 ^
6 B5 ~# L* V' s/ u+ H0 {
9 F7 ^; u+ [. B9 s
! B' u4 {; o% J$ V6 ]
+ T( e! v) W2 g. U
" g& v; A* ^6 Z4 q. e如果是高压部分,先把磁控管的接线断开,通电试机,如果还烧,那是在电容,双向二极管,高压二极管,以及变压器次级部分,先把双向二极管,高压二极管,(这二样正常不正常都不测得出来)电容都换新的上去,
% d, z, ?9 Z0 Y7 O4 y: o 6 o/ d) E; C/ r4 ]) |
9 m( l) P- W/ r0 c
- F7 }( Z$ w: Z% B; y' _ ' W; \* o& X& w; u1 S
! ]) G8 Q+ X# t( _. {
把磁控管的接线断开,通电试机,如果不烧保险,那就换磁控管吧, L6 X3 l$ O& \; b
7 O) v1 K" I- R ) n3 L, V! T7 }9 j
' s2 G6 {$ j5 D: F
双向二极管要不要都无所谓,所以检测时可以先把它去掉 |
|