维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 175|回复: 3

格兰仕galanz 机械式微波炉问题 求教

[复制链接]

classn_11

发表于 2010-11-25 15:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
格兰仕galanz 机械式微波炉不能加热,检测磁控管灯丝电阻0.1到0.0欧,基本是0.0欧!是否说明灯丝短路了,必须更换?另外云母片上堆积有焦油疙瘩,其他未见异常。
. P6 N- A0 w+ F1 n磁控管,云母片都已经换了,问题仍然没有解决!各开关、高压二极管、高压电容都检查无异常;磁控管灯丝对外壳 是∞,高压二极管 用R×10k挡测量约150k和∞ 电容器两个接线端对地∞,容量1.16u,能充放电;未见双向二极管,门控开关拆下来用万用表检测正常;高压变压器昨天检查电阻未见异常,但是今天在测试灯丝电压时因表笔接触不良,把高压保险管烧了,难以进一步检查,只有明天购到保险管后才能继续测试。. l4 ^% f4 j( V. C. g
请各位老师指教,谢谢!

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2010-11-25 15:26:55 | 显示全部楼层
首先要判断是高压回路故障,还是低压回路有故障,方法是先将变压器初级两个插头拔下,在通电的情况下用万用表交流电压档测量是否有220V,如果没有说明低压回路有故障,如果有说明高压回路有故障,然后再具体检查相应的回路故障。

classn_11

发表于 2010-11-25 15:26:56 | 显示全部楼层
以下是引用duanguoming在2010-1-23 17:49:55的发言:
/ f+ Z) X  p- W% W( u               
+ E5 r" h' b* A' l' `0 T4 N* G/ l首先要判断是高压回路故障,还是低压回路有故障,方法是先将变压器初级两个插头拔下,在通电的情况下用万用表交流电压档测量是否有220V,如果没有说明低压回路有故障,如果有说明高压回路有故障,然后再具体检查相应的回路故障。
0 I1 g% a& R5 W2 `, @2 {                - `, f: A/ m# b5 ]
" _0 s1 k8 S9 y3 K
学习了,过程贵与结果!

classn_11

发表于 2010-11-25 15:26:57 | 显示全部楼层
过程贵与结果
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2024-5-18 15:26 , Processed in 0.258165 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表