志高空调外机细管结霜内机数字显示p4是怎么回事

[复制链接]
 发表于 2016-6-30 15:26:47 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
志高空调外机细管结霜内机数字显示p4是怎么回事

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2016-7-3 14:31:20 | 显示全部楼层
 志高空调内机出现P4有以下几种原因:
4 L6 t  d1 f2 p# p: D. R  一、电源容量不足,天气热,用空调的用户增加,导致空调电压低,压机电流会变大,导致压机保护;
/ h5 T/ a( f; x$ J9 t  二、外机散热不良,故障点:
; y7 ^* B+ q7 a9 C   1、冷凝器脏,需清洗;
1 p1 |6 x- L7 z  i0 C" v: b3 T   2、外风机转速不足,检查风机电容容量;容量不符需更换;: G* z2 a% r+ q! o, b
  三、缺失冷媒,排除第一种可能后,通过观察外机与连接管接头看结露状况,如较粗的管子接头是潮湿的说明不缺冷媒,干炒的需补充冷媒;
0 y) m% G# Z) t% Y( w% f  四、内机管温传感器不良(没有完全坏),需更换。