维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 258|回复: 1

新科KFRD-25GWQN1空调显示E3,内外机都不工作

[复制链接]
  • ta_mind
    奋斗
    2015-4-27 09:43
  • classn_01: 4 classn_02

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-4-15 16:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    新科KFRD-25GWQN1空调,刚通电制冷正常,十几分钟后显示E3,内外机都不工作。拔掉环温传感器,通电显示E1,拔掉管温,通电显示E2。在通电情况下,测量环温传感器两端电压为2.2V,管温传感器两端电压为0.9V。拔掉环温和管温传感器,当时室温有三十多度,测量阻值分别为6.8K、2.2K。换上一个10K(25度)管温传感器,故障排除。% H4 ?8 k& q! j( F8 I$ p6 P

    + [! t( B7 d" s. B6 D4 N
    . b, J' P1 k: D4 f% D; `: S0 ^3 Y

    手机扫码浏览

    classn_11

    发表于 2015-4-17 22:29:36 | 显示全部楼层
    学习了,感谢分享维修经验。" H: v9 v1 x% u( C/ o& k2 \7 `