    7 A# a) r$ R' ~2 [& W单向阀是空调冷暖机采用的,需和四通阀配合使用。单向阀其实就像一根水管,中间装了一个单向导通的阀门。单向阀两端都有两个接口,一根较短的制热毛细管和单向阀并联,这样两端各有一个接口被占用。单向阀剩下的接口一端接较长的制冷毛细管,一端接室内机。
    8 c4 n5 H$ H* T8 S+ I& s1 O正常制冷情况下,室内机是制冷,室外机是制热,雪种由室外机流入制冷毛细管,再流入单向阀,再流入室内机,这时单向阀是导通的,制热毛细管的流量可以忽略,不起作用。( \# N  N) W7 O
    制热情况下,工况是逆向的,室内机是制热,室外机是制冷,这时四通阀进行换向,雪种由室内机流入单向阀,由于单向阀单向截止,雪种只能流入和单向阀并联的制热毛细管,再流入制冷毛细管,再流入室外机。, B9 c! i# g8 V9 N: b2 q
    dfh.jpg 由于室内机和室外机上面的热交换器表面积不同,在交换角色时需要的毛细管长度不同,单向阀就是改变毛细管的长度。: J) a* S. i2 X  Y% i
    单向阀一般会出现3种故障:1完全导通,导通时制冷正常,制热效果下降2完全堵死,这时完全不制冷压机堵转、电流越来越大,后压机保护。制热刚开始管道很热几分钟后开始变凉压机电流变大保护。 3制冷时直通口堵死,这时低压管结霜,压机燥声加大效果明显下降。