水位控制电路二则:$ O- H, Z( m$ r6 K. J4 J
4 i6 J- X# [( p: \/ W/ s 图片1中的图1是经典的水位控制电路。关键的地方在继电器J1的常闭触点JK1,它使电路具有回差特性,避免电机频繁地动作。当水位低于电极L时,T1没有偏流而截止,T2导通J1吸合启动抽水,水位上升。这时JK1断开,T2继续导通,水位一直上升到电极H处。这时T1通过H电极获得偏流而导通,T2截止J1释放停止抽水。这时JK1又接通。假设水位开始下降并低于H电极,但由于JK1接通维持T1地偏流,T2维持截止,抽水维持停止,一直到水位低于L电极,此后又重复以上过程。可见,当水位处在L、H两电极之间时,抽水动作是维持在此前的转换动作上的,不会频繁地开开关关的。
: v b$ j" X) F/ {: ?6 y* P, [4 v- e! ~! B5 q0 [
图2是使用集成电路NE555的方案。由于NE555具有回差特性,所以不需要JK1触点。虽然电路复杂了一点,但是接线简单了,少一个机械接点可靠性提高了。* H `4 Z% M, m5 ~% P
& Q8 R8 [/ m3 P6 _
由于电极施加直流电压,电解腐蚀作用使电极的寿命缩短。解决办法可以是用交流电,见图3。# J3 Z0 A/ T: A4 G+ ~
" R7 I- A6 T1 N, u
3 @. D9 l" j# ~. _ (电路图稍后传上来) |
|