厂家换了几个制冷量大的膨胀阀,结果温度还是只能到-12度左右,两个15P的机器,其中一台是速冻库能拉到-16度,另外一台用排管只能拉到-12度安装厂家说原因是库存的货物是毛鸡蛋,所以拉不到设计的-18,请问高手这可能吗?另外说明一下压缩机的情况,该压缩机是江苏霍普制冷设备有限公司的1502fsw6-f,制冷不好的机器低压0。1,高压1。2机器机头结霜到机器前盖的位置,机体部分无霜,请高手帮忙啊,快郁闷死了

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:29:24 | 显示全部楼层
膨胀阀调整得不正确。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:29:25 | 显示全部楼层
那是该调大点,还是小点啊,老师制冷能指点下吗
2 \, o) p& m9 R7 V另外问一下毛鸡蛋就只能拉到-12度吗(是不是厂家调不好忽悠我呢)

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:29:26 | 显示全部楼层
啥 树洞裤 拉零下18度, w# n( T# M/ l+ H. w% O/ w
       
1 n) ]2 @9 C/ i+ f4 h ) d1 H4 @. o3 i/ i$ O) S
       
+ k4 E0 I+ _7 t! f: t
' I" U' L3 M6 Y* b! y+ ?# A          e& i9 k9 H! V
这俩台机器都有毛病,库容积多少立方,哥们我帮你计算一下,是新安装的冷库吗?有可能冷库冷量计算不准,

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:29:27 | 显示全部楼层
是新安装的冷库,总面积70平方,高2.5米,其中分了一个14平方的速冻库,速冻库是用一台15P的机器(分为2路,用2个膨胀阀)带一个风机,和一部分排管在大库里,另外一台15P的机器% ~2 H2 j" v( X) Q6 a+ d, }
带的全是排管(分为四路排管,用四个膨胀阀),在大库里,排管总计780米,开始制冷就不太好,就是拉不到-18度(开5个小时也就-13度)

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:29:28 | 显示全部楼层
呵呵!应该是保温不行!180个立方用了30匹?用不了这么大吧!