志高chigo CMV145变频一拖六故障请外边公司移机后制冷效果差,打电话维修。经检查发现:压缩机前回气管与油分离器之间的均压管断裂,因均压管较细没有固定振动造成断裂,系统R22泄露。处理办法:焊接均压管,固定均压管,并对系统抽真空、打压试验合格后充注R22,开机试运行;压缩机运转后低压0.8MP,压缩机排气温度较高,不到3分钟电流从0到42A后,压缩机保护。判断压缩机有堵或是四通阀坏,对系统更换四通阀并冲洗系统,并在压缩机回气管和冷凝器入口加针阀(测高低压用)。对系统打压、抽真空试验,让后充注R22试运行,系统运行10分钟左右,每次出现故障代码分别是E01、E02、E03、E06、E11,5次以后运行故障代码是E03保护,判断系统真空度不够,对系统重新抽真空,加入R22,试运行。系统高压1.3MP低压0.3MP,继续运行充注R22,直道低压0.4MP,高压1.3MP,压缩机电流22A左右,但压缩机排气温度很高,压缩机保护,重新启动后,不到三分钟压缩机电流由22A降到10A,高压侧为1.3MP,地压侧位0.86MP,运行5分钟左右出现E06保护(开一台室内机和六台室内机一样)。重新启动后,重复上述故障,重新启动后,不到三分钟压缩机电流由22A降到10A,高压侧为1.3MP,低压侧位0.86MP,运行5分钟左右出现E06保护(开一台室内机和六台室内机一样)。重新启动后,重复上述故障。代码故障说明故障原因排除方法 E01变频器模块保护电源不稳,电机绕组有故障、接线有误,取样电路波动检查电源、压机阻值和接线方法 E02室外机交流输入电流过大模块取样异常或功率匹配过大、电源不稳、压机异常检查跳线方法,测量电压和压机阻值 E03室外压缩机排气温度过高检查压机,冷凝器通风状况、真空度不够或有堵塞现象、功率匹配过大,系统缺氟 改善压机和冷凝器通风条件,检查系统和跳线方法 E05室外机直流母线电压异常电源波动、取样不准或线路板坏、压机异常检查电压和线路板及压机工作状况 E06缺氟或换向阀故障电磁阀线圈可能有松脱,开路现象和控制电压、查室内外盘管传感器可能有脱离固定套检查换向阀线圈和传感器安装到位 E11室内机与室外机通讯故障连接端氧化、开路和通讯板无电源提供,接线有误或对地检查电源和接线方法,确认线控器好坏 电话:13821350445 biggerbear@163.com 必谢!

手机扫码浏览

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:26:26 | 显示全部楼层
希望有高手指点

classn_11

发表于 2009-1-25 11:26:27 | 显示全部楼层
请问是螺杆机吗?

classn_11

发表于 2009-1-25 11:26:28 | 显示全部楼层
最后一次好象是缺氟

classn_11

发表于 2009-1-25 11:26:28 | 显示全部楼层
压缩机确油,重新加油吧..........................

classn_11

发表于 2009-1-25 11:26:29 | 显示全部楼层
应该是压缩机损坏,请检测压缩机吧。
* m$ t) C2 C* v( \2 d

classn_11

发表于 2009-1-25 11:26:30 | 显示全部楼层
我修一台小天鹅DZR-280W/BP(两台压机一定频一变频) 开机一压机工作一分种左右停机,外机主板2和4灯在闪(开一台内机的)情况下 请高手帮帮忙!!!!急

classn_11

发表于 2011-9-18 01:33:50 | 显示全部楼层
拿把椅子看表演