冷凝

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
把膨胀阀调小憋高压与把膨胀阀调最大让制冷剂流量大 谁的冷凝温度高 氟与机器是一样的

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:24:57 | 显示全部楼层
你自己说呢?亲手试试?!

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:24:57 | 显示全部楼层
一试便知是前者高,不过你为什么要调啊

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:24:58 | 显示全部楼层
他调的目的是想提高冷凝温度
9 O0 Z5 _/ L- R6 ~: ?
2 Y+ |( k- n' b: S! E8 C可这也并非万能

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:25:00 | 显示全部楼层
调大时温度高,如果过度调大使F大量回到机头就反而温度低了.

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:25:01 | 显示全部楼层
不是特别理解,学习中

该用户从未签到

发表于 2012-10-24 03:32:06 | 显示全部楼层
哎 怎么说那~~  