冷库故障

[复制链接]

classn_11

发表于 2009-1-25 11:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位师傅请教一个问题:压缩机是谷轮的,低压4KG/CM2,高压是15KG/CM2,可是一开机,低压为零,高压不变,当时以为脏堵,更换干燥过滤器后,问题还是没有解决。管道上无电磁阀,没有漏点,膨胀阀进出口有露水,是高温库,R22制冷剂,不知问题出在那里?

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-25 11:24:20 | 显示全部楼层
膨胀阀堵了!

classn_11

发表于 2009-1-25 11:24:21 | 显示全部楼层
还膨胀阀OK

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:24:22 | 显示全部楼层
老师:我已经拆下膨胀阀,没有发现脏东西。现怀疑是不是压缩机吸气阀打不开的原因?请老师给回复。谢谢!

classn_11

发表于 2009-1-25 11:24:23 | 显示全部楼层
如果是冰堵,拆开哪会有脏物?

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:24:24 | 显示全部楼层
谢谢老师,已经更换外平衡膨胀阀,冷库恢复正常.怀疑感温包坏,冷媒泄漏?