压缩机电源接反

[复制链接]

classn_11

发表于 2009-1-25 11:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天修了一个5匹冷库,是跳闸,他们单位自己修不好,我去一看是外机电源线被掉下来的东西砸得瞬间短路了,接好后开机压缩机很响,,后来我一问,他们把压缩机电源线换过相位了,还开了一段时间,我把线换过来压缩机声音正常,但制冷很慢,制冷剂也没有泄露,我想是不是压缩机反转后把阀片打坏了呢?以前那个冷库一直很好啊,各位师傅能不能给个意见啊,谢谢了

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-25 11:23:34 | 显示全部楼层
关闭低压吸气阀后开机1~2分钟,再关闭排气阀,打开排气的旁通口再开机试排气旁通口是否一直有气喷出?如果有,说明压缩机的气密性差;如果没有,说明压缩机没问题。