维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 636|回复: 9

有一10立方冷库用3匹风冷机组降不下温来,请问各位老师?

[复制链接]

classn_11

发表于 2009-1-25 11:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一10立方冷库用珠海出的3匹风冷机组,冷库温度要求为-20度,膨胀阀ф3的,制冷剂为R22,现在排气压力为13公斤,吸气压力1公斤,膨胀阀后结霜正常,回气管微结霜,冷库温度降至-16度后就不降了,压机一直工作.应怎么办.请教各位高手赐教.

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-25 11:21:16 | 显示全部楼层
“吸气压力1公斤,冷库温度降至-16度后就不降了”,膨胀阀没调好,低压低了。

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:21:18 | 显示全部楼层
低压低了?不知道低压多少为正常啊?谢谢老师

classn_11

发表于 2009-1-25 11:21:20 | 显示全部楼层
机组应没问题,是直冷的还是风冷的?若是风冷可能因为库内部热交换不足,如循环有问题。

classn_11

发表于 2009-1-25 11:21:21 | 显示全部楼层
机组应没问题,是直冷的还是风冷的?若是风冷可能因为库内部热交换不足,如循环有问题。

classn_11

发表于 2009-1-25 11:21:22 | 显示全部楼层
以下是引用新兴人在2007-9-11 21:16:00的发言:1 s1 t7 v1 a  k4 e) S
机组应没问题,是直冷的还是风冷的?若是风冷可能因为库内部热交换不足,如循环有问题。' ?- _; c1 e- [, d. N
就是这样的。

classn_11

发表于 2009-1-25 11:21:23 | 显示全部楼层
保温效果怎么样,能拉到16就可以了,保温不好就很难拉下去,还有就是你看下22压力和制冷表看下是不是膨胀阀调下就可以了

classn_11

发表于 2009-1-25 11:21:25 | 显示全部楼层
你吧彭涨阀调试好就可以了
/ u% `7 H* H" f. Q( k! l        * K2 J# Y8 S( c5 f: @1 s3 J7 }/ z
压力1个

classn_11

发表于 2011-9-17 13:25:54 | 显示全部楼层
我在顶贴~!~  

classn_11

发表于 2011-12-20 20:20:38 | 显示全部楼层
青春就像卫生纸。看着挺多的,用着用着就不够了。  