查看: 492|回复: 9

开利中央空调蒸发器微漏,高手请进

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-8-30 11:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
开利中央空调蒸发器微漏,我给高压打压10个压,24小时压力不下降,然后给低压10压,24小时后一侧几乎没压了,一侧降到5个压,我又给蒸发器加水清洗,能见到冷冻油,看来是漏了,打开端盖一看,里面都是铜管,不知如何修复,在不换蒸发器的情况下,开利能修,但是它们很保守,不告诉我,简直不是!!!人,沈阳的是这样的,并不代表所有的开利人都是如此.

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-30 11:08:28 | 显示全部楼层
出差一星期,刚刚回来.你说的这种现象可以处理,首先要找到漏点,查看一下是在端面漏,还是在管内,若是在端面可用涨管器(专用工具)涨一下,若在管内可用大小铁芯或用牙攻后用紫铜垫片+不锈钢螺栓压紧,根据我的经验一般不可用气焊焊接,若不明白请晚上用QQ交流,好吗?
* G# X6 ?) J/ I) z& p,

classn_11

发表于 2008-8-30 11:08:29 | 显示全部楼层
不能用风焊,看那一组铜管漏就封掉一组不要忘记串通?

classn_11

发表于 2008-8-30 11:08:30 | 显示全部楼层
风焊是什么呀????; b7 C( M' D6 S- J$ a0 k
* ]5 b3 V+ `& n9 I. r
请大侠多多指教!

classn_11

发表于 2008-8-30 11:08:31 | 显示全部楼层
涨管器就是用在这里的,因为你不是生产者。
发表于 2008-8-30 11:08:33 | 显示全部楼层
我看是铜管我就能焊接,就看是哪个位子了,哈哈别的方法也行,像上楼说的办法也好,我以前常用,真的难焊的地方改改管路也行

classn_11

发表于 2008-8-30 11:08:35 | 显示全部楼层
找到漏点才行,

classn_11

发表于 2008-8-30 11:08:36 | 显示全部楼层
楼主挺痛苦吧?我看还是堵管的方法可行,不过要先查出哪根漏。
发表于 2012-6-8 10:19:10 | 显示全部楼层
xfgagaggsgsg
[发帖际遇]: 热心肠尔霸占了硪的心l,奖励 5 维修币. 幸运榜 / 衰神榜

classn_11

发表于 2013-7-9 09:11:02 | 显示全部楼层
希望大家帮我把这个帖发给你身边的人,谢谢!  
*滑块验证: