一台装配式冷库闲置一年左右,我去修时已没气,不知道它用的是何种制冷剂,压缩机也没有任何标记,只看出是三相的压机,从高度看大约三匹左右,灌制冷剂后发现澎涨阀螺口漏液,细看原来是前个师父把英制螺帽错装成公制,造成喇叭口不紧而漏液.换帽后用R22加液至0.15MP,高压没测,回气管结露澎涨阀一半结露,测压机电流三相分别为7.8A左右,试了一天机,温度在10度以上,就是降不下来,压机一直运转,不知是那环节还需要处理,望大家指点.

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-30 11:06:18 | 显示全部楼层
膨胀阀根本没调好!应根据冷库温度,确认比库温低5度为蒸发温度,再按此蒸发温度对照R22制冷剂的性质表,找出相对应下的压力对照调节。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-8-30 11:06:19 | 显示全部楼层
请问装配式冷库R22灌到多少压力(低压)才算正常.

classn_11

发表于 2008-8-30 11:06:21 | 显示全部楼层
澎涨阀没调好不应该是露应该是霜 开的太大