冬天冷溺效果好是不是也影响制冷

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天修一台制冷机组,氟22的10匹,接修是平衡压力5 公斤室外温度-4度,室内温度8度。开机后高压8公斤,低压0.8公斤电流16安,因为高低压都低,所以加氟,后来低压加到1.5公斤,高压加到9公斤,我总感觉高压太地,将膨胀伐开到最大,继续加氟,可高低呀没有变化,将膨胀伐关掉两圈,加氟,没反应,又关两圈,加氟,没反应,没办法,我在冷溺器进风口处放了一块板,高压才到11公斤,低压2公斤,这时我又将膨胀法开到最大,高低压依然如此,不过冷风机出风已经横冷了,温度也将到了4度(说明。此机组并非为冷库降温,而是当空调用,为冷却后的食品降温,并且不密封,降1度不容易,)电流依然16安,我回去一称用了10个公斤氟,我现在的 问题
/ w" |  r+ o$ i; K- }2 H- X        4 D0 M* T6 ]: K
1氟是不是加多了
  s0 C* r. u, y9 l       
1 I" {3 O) v9 q# C6 ~ 2膨胀阀是不是配小了或坏了原来好像为鸿森5的,此机组到夏天冷却效果不好经常高压保护, 9 u! J5 G! |" f- X; f
       
$ |3 E0 P! u4 X4 D( G3 `8 V1 X 3夏天和冬天的用氟量是不是不一样
! o* b6 t! `# |9 l$ ~% c       
! V% u) h; f) g7 \: k2 K请各位赐教谢谢

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:05:14 | 显示全部楼层
好像氟还加得不足!
  • TA的每日心情
    开心
    2012-4-25 10:11
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2008-8-30 11:05:15 | 显示全部楼层
    都零下了!8公斤差不多了!只是低压低了!建议换个膨胀伐再加点F试下

    该用户从未签到

    发表于 2008-8-30 11:05:16 | 显示全部楼层
    室外机装风压差开关,高压超过10(或更高点)才启动风机

    该用户从未签到

    发表于 2008-8-30 11:05:17 | 显示全部楼层
    估计膨胀阀有问题

    该用户从未签到

    发表于 2008-8-30 11:05:18 | 显示全部楼层
    学习中。。。。。