一台20P制冷机组。排管冷库。用俩个5吨的膨胀阀。当库温拉倒-15度时,压缩机上结很厚的霜。制冷剂为R22。此时高压为13个,低压接近0。此机组为水冷机组。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:04:48 | 显示全部楼层
运转中压缩机是绝对不能结霜的!!!说明压缩机处严重湿冲程运转状态!此时压缩机几乎无制冷功能。
6 P( x- ]& W. C; e        , V4 x5 i# t9 B$ `9 q
存在的问题:系统制冷工质加注过多;膨胀阀的开启度过多;冷却水量过多或水温过低。

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:04:50 | 显示全部楼层
以下是引用老师制冷在2009-8-15 7:28:00的发言:& i  [$ x& o! Y0 o; q/ I
               
$ T& P0 u  Y2 e1 ~: I4 d' @4 D运转中压缩机是绝对不能结霜的!!!说明压缩机处严重湿冲程运转状态!此时压缩机几乎无制冷功能。
* l4 @+ J+ A- N& h8 Q9 e$ z                8 X" ]9 W( A+ M. M1 B! o1 {
存在的问题:系统制冷工质加注过多;膨胀阀的开启度过多;冷却水量过多或水温过低。
% o5 D9 j4 e& D: S/ t: z9 Y       
; C# R2 u! P4 g5 J2 C& M" v5 Z 顶,
- X0 L; C& ^5 F/ Y# _# P* e4 v6 e        6 x( P0 q3 y( m
高压低压偏低,系统有堵;建议是压缩机回气过滤网有微堵现象,

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:04:52 | 显示全部楼层
一台20P制冷机组。排管冷库7 {: I! |* R5 l6 Y( n; `7 H1 H
          ?; c2 u8 ]/ ]4 n' L+ g' Q
应该是你的排管不够长!冷量无法排出