我们接修本酒店的保鲜库,机组已经运行有四年了,现在故障现象:抽空 加氟后,低压0.25MP,高压1.6MP,工作电流5.3A左右(额定5.7A),制冷剂R22,高压低压管温度基本正常,膨胀阀结霜正常,就是库内温度讲的较慢。库内温度从28度开始下降到7度(要求设定温度7度)大约需要8--9小时,开始工作几分钟回气管不凉,几乎每隔2--3分钟才下降1度,库温降到10度左右回气管才结露,膨胀阀我也按说明调试过,甚至换过新膨胀阀,过滤器也换过,“两器”也清洗过系统也用氮气冲洗过。该向德办法度想过了,就是制冷效果不理想。情高手帮帮忙,解救阶级兄度的烦恼。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-30 11:03:39 | 显示全部楼层
我估计是F少了

classn_11

 楼主| 发表于 2008-8-30 11:03:40 | 显示全部楼层
如果再加制冷剂工作电流更大,制冷效果没有明显改变。请阶级兄弟brothe 共同想象办法解决我的燃眉之急。这个问题请我周围几位维修高手,都没有解决。

classn_11

发表于 2008-8-30 11:03:41 | 显示全部楼层
应该按库温蒸发温度下的相对压力调节膨胀阀,如果按此压力数据调节膨胀阀后会出现压缩机的电流高,说明压缩机存在故障或功率配小了。4 N; E4 L1 i: N( A2 M3 D7 k* H. n
       
$ y9 {5 l0 w5 V; \& {  G这点问题怎么会解决不了呢?

classn_11

发表于 2008-8-30 11:03:42 | 显示全部楼层
蒸发器采用什么样的融霜方式?

classn_11

发表于 2008-8-30 11:03:43 | 显示全部楼层
F少了!或膨胀伐开小了!

classn_11

发表于 2008-8-30 11:03:44 | 显示全部楼层
冷藏库低压压力明显偏低,少氟或开大膨胀阀试一试