各位师傅.一台3P的风冷机要求到2度到8度停开机,换了一个R22的膨胀阀,加了2.5公斤的氟.调膨胀阀使低压压力为0.5公斤的时候,高压压力为15公斤左右,可是室内温度降到18度就很难降下来了;把低压压力调到1.5公斤,高压压力为17公斤左右时,要开6到8个小时才能降到2度,比机子正常时要多开4到6个小时才能降下来
9 X) t- A2 x4 Q5 j! Q& K, N/ A+ b, D9 @! v: J
我有几点不明白:1这种风冷机要怎么样才能确定它的蒸发压力,这台机子它正常的低压压力是多少
. ]2 f9 U) w( Z, \ v, b
' T. d$ `% F+ a1 {+ X1 X1 M2加氟量怎么确定多了还是少了" Q8 W! h, w9 C* l) v3 b. U* b! w1 d
: N7 j5 I! H" c0 e* Y3膨胀阀在不确定加氟多少的时候要怎么调整2 r/ o }& u6 c$ k' Q
2 f5 N% J6 C$ p" |7 Z0 @谢谢各位 |