3P风冷机温度降不下来

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位师傅.一台3P的风冷机要求到2度到8度停开机,换了一个R22的膨胀阀,加了2.5公斤的氟.调膨胀阀使低压压力为0.5公斤的时候,高压压力为15公斤左右,可是室内温度降到18度就很难降下来了;把低压压力调到1.5公斤,高压压力为17公斤左右时,要开6到8个小时才能降到2度,比机子正常时要多开4到6个小时才能降下来5 m: r  p: N/ Z5 d; D

% C- p; }/ C( I* g" ]我有几点不明白:1这种风冷机要怎么样才能确定它的蒸发压力,这台机子它正常的低压压力是多少
" }5 Q; @' `) J4 N
) [& x' H/ N5 ]2 e$ `5 A2加氟量怎么确定多了还是少了& t/ N& K6 l9 @& Z

6 Q2 S3 {- R- S8 Q3膨胀阀在不确定加氟多少的时候要怎么调整. @+ N! T, M: m% K4 {9 h

0 x( O  P8 U8 ~9 Y谢谢各位

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:02:13 | 显示全部楼层
这个很难说 ( F8 F. i# i7 o( T3 p2 Z2 K0 _
2 E4 b0 U4 J. ~2 F* ~5 J
这还要看你的经验啊
. H1 r! G4 d, D8 r# ]$ d; F! P5 Y& H$ M
很的时候看机子的个个部位不一定按书上说的那样

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:02:14 | 显示全部楼层
不知道你说的2度到8度开停机使什么意思.室内温度能达到18度难道还不够吗.我们这里现在要求公共场所夏天空调的温度不能低于26度.不知道你那个空调是用在什么地方.

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:02:15 | 显示全部楼层
我用3P压机拉56立方很快到2度

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:02:15 | 显示全部楼层
把膨胀阀调大使回气压力在3公斤左右