3P风冷机温度降不下来

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位师傅.一台3P的风冷机要求到2度到8度停开机,换了一个R22的膨胀阀,加了2.5公斤的氟.调膨胀阀使低压压力为0.5公斤的时候,高压压力为15公斤左右,可是室内温度降到18度就很难降下来了;把低压压力调到1.5公斤,高压压力为17公斤左右时,要开6到8个小时才能降到2度,比机子正常时要多开4到6个小时才能降下来
9 X) t- A2 x4 Q5 j! Q& K, N/ A+ b, D9 @! v: J
我有几点不明白:1这种风冷机要怎么样才能确定它的蒸发压力,这台机子它正常的低压压力是多少
. ]2 f9 U) w( Z, \  v, b
' T. d$ `% F+ a1 {+ X1 X1 M2加氟量怎么确定多了还是少了" Q8 W! h, w9 C* l) v3 b. U* b! w1 d

: N7 j5 I! H" c0 e* Y3膨胀阀在不确定加氟多少的时候要怎么调整2 r/ o  }& u6 c$ k' Q

2 f5 N% J6 C$ p" |7 Z0 @谢谢各位

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:13 | 显示全部楼层
这个很难说
) q* P% D6 k0 E. T2 I
, h- Z% [1 z8 _" P$ I- G/ \这还要看你的经验啊
! \& Q0 v& M( _9 [3 K; l% u! O% ^* w7 w) V4 F
很的时候看机子的个个部位不一定按书上说的那样

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:14 | 显示全部楼层
不知道你说的2度到8度开停机使什么意思.室内温度能达到18度难道还不够吗.我们这里现在要求公共场所夏天空调的温度不能低于26度.不知道你那个空调是用在什么地方.

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:15 | 显示全部楼层
我用3P压机拉56立方很快到2度

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:15 | 显示全部楼层
把膨胀阀调大使回气压力在3公斤左右