维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 232|回复: 5

容昌老师,请教问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-8-23 11:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
容工:有一个R22冷库,库温要求-18度,以前膨胀阀坏,换新修好,当时达到-18度,蒸发压力是2.2KG,但是回气管没有结霜。请告诉我为什么没有结霜?是不是冷库存在这样一种情况:更换的膨胀阀阀芯小了,出现流量小,所以回气管不结霜??是这样吗?
' ]' f& Y/ p) D$ Z        * D; |, u! @' \- N0 p2 r% ^2 l
- J2 S+ X+ |( o0 A( z
       
5 |& E; y& b  F: |4 t: E1 }8 T$ C' b9 ] " K2 [5 o! E7 {  K/ p/ W! c4 I
       
& Y* K+ l' [: Y现在是这个情况,由于以前的膨胀阀是不带滤网的,现在是带滤网的,出现了一次滤网堵,把滤网清理后装了回去好了,今天再一次出现滤网堵,这次清理后恢复系统温度在2度,蒸发压力也在4.3KG,但是压缩机热保护,在零上2度的时间回气管轻微结露。 真空抽的很彻底,是不是压缩机要坏了??

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-8-23 11:00:41 | 显示全部楼层
几次都是膨胀阀的滤网堵,说明系统很脏,应该把出液过滤器清洗更换干燥剂,如果是一次性的过滤器,应予整体更换。6 L6 r) B) V$ P* A. W3 }, [
        * h- f; H  Q. O& g0 s9 K, H, Q4 h$ k
-18度时,相对应的蒸发压力应是1.7kg/cm2表压,请问你的“蒸发压力是2.2KG”是怎么测来的?

该用户从未签到

发表于 2008-8-23 11:00:42 | 显示全部楼层
感温包有没有掉?清洗系统时有没有调大过膨胀阀?怎么会低压高了那么多?6 @  ~7 Y9 S3 d3 i( g9 ?
抓住膨胀阀!!!!抓住冷煤的量!!!!!

该用户从未签到

发表于 2008-8-23 11:00:42 | 显示全部楼层
请教容昌老师,我怎么什么文件都下载不了啊?急!!!!!

该用户从未签到

发表于 2008-8-23 11:00:43 | 显示全部楼层
我觉得 还是老师 说的有道理, 学习了~

该用户从未签到

发表于 2008-8-23 11:00:45 | 显示全部楼层
说的有道理, 学习了~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2025-5-12 18:45 , Processed in 1.129238 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表