冷库的若干问题请教

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-8-23 10:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天一台蔬菜库膨胀阀坏了,原来的是上恒牌2H的,现在换成了上恒牌3H的,不知怎么地降温特慢,库温只要+6度,走到+8度就是降不下,此时低压为0.25Mpa,高压为1.5Mpa。膨胀阀阀体不结霜,只结露,回气管也只结露,请高手指教此问题出在哪里?是不是膨胀阀太大了?还是阀没调好?顺便问下哪有R22饱和蒸汽压力表。3 ?; l) M1 d) I; ?6 V
        * \" d( A6 P- _$ E
谢谢!!!  m/ [. H; l( T7 \& V, o2 s
        9 t/ n' A" \, z
补充一下:机组是谷轮的C0300的3HP水冷机组,原来一直做速冻库用,温度走到-15度都没问题。排除冷却系统问题,管路已经完全清理过,水流量也正常。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-23 10:58:52 | 显示全部楼层
R22,库温+8度,蒸发温度为+3度左右(始终比库温低5度),相应的低压应该是0.46MPa左右表压力。蒸发温度在0度以上时,膨胀阀和回气管怎么能结霜?你的低压只0.25Mpa,怎么能制冷快?
. ~6 B4 j9 G7 {- ~        3 v7 Q. a3 [! m' w% ^
把膨胀阀调节好!

classn_11

 楼主| 发表于 2008-8-23 10:58:53 | 显示全部楼层
老师,今天我查了下膨胀阀的制冷量,原来2H的是7.03kw,现在用的3H是10.5kw,看来是配置大了

classn_11

 楼主| 发表于 2008-8-23 10:58:55 | 显示全部楼层
谢谢老师的指点,我是没办法了,加氟后调到蒸发温度的对应压力吧,回气管乃至压缩机机头上全结霜,就算氟多了吧,可是放掉后又无法把蒸发压力和低压压力对应,没办法、真的是没办法了,就将就着用了,反正也能到设定温度,只是时间长短而已

classn_11

发表于 2014-8-22 10:03:41 | 显示全部楼层
偶啥时才能熬出头啊.  