发表于 2008-8-17 10:57:45
|
显示全部楼层
我们是酒店大冷库,冷库设备运行正常,但是制冷效果不好,控制柜上是从F1~F6的设置,开始我以为是冷凝器散热不好清洗之后还是制凉不制冷,
0 }) A7 F7 R J0 {. }) ? % o; i8 T8 Q8 V7 T+ v
) a3 n, w) P$ ~. V; L 1.你提到控制柜上是从F1~F6的设置,我想知道你的控制柜上显示的温度是多少,设备是否正常停机,如果不是控制柜出现故障可能型很小。F1温度上限,F2温度下限,F3温度校正,F4化霜周期,F5化霜时间,F6温度报警值 & r( H) H0 J7 l& |
这个只是一个参考。我记得没错的话这是精创的温控仪吧1 s: D9 E9 P0 l, f8 o _8 Y- h
) r0 M, i% O5 T2 Q2 b1 \
- A6 t m' H+ O 2.你们酒店的冷库蒸发器是风冷还是直冷的?什么时候开始制冷效果不好的大概多久了,
9 R4 I: @4 \4 g( m 1.冷凝器散热不好;(以清洗)
) [# M: h+ [6 O1 `( a: m$ x9 @ 2.如果没有维修过有可能缺少制冷剂: V* h" z6 ~5 d$ m# ?& v i
3.系统内有轻微堵
! F! W4 C7 n+ x, [- X5 e9 c 4.风冷化霜系统是否正常,直冷是否霜很厚。最近天气很热物品含水量比较大,上霜速度比较快。
* N, L4 H* P; s0 O$ }. e; z4 a3 y 3.希望下次上传的数据具体一点,比较好分析 |
|