经济的中央空调冷凝器清洗方法

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-8-17 10:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一台开利中央空调机组,到了高温天(37-38度)时,冷却塔正常工作情况下高压偏高(2.5Mpa),经常会出现保护。机组使用5年,我怀疑是板式冷凝器表面结垢,不知道用什么方法进行清洗。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-17 10:57:24 | 显示全部楼层
板式冷凝器是一种体积小效率高的冷凝器,板式冷凝器按所它所采用的制造材料有多种,常用的有钛板,不锈钢板等.焊接方式有纯铜钎焊,镍焊,不锈钢焊等.其清洗方法也因材料不同而不同.4 T$ F/ J4 i- e
1 {0 R) P5 N9 [- |' `
不锈钢板请勿使用盐酸或含氯化物超标的水清洗.
4 |$ {* ?  }8 v6 V! n3 n9 d4 c' F
" B; M  ~  t# C$ ]3 @# y 不要用磷酸或硫酸清洗以钛为材料的板式.
! Q; D) ~- z' @& D  @& w2 p7 I  Z& N
清洗板式冷凝器需要了解冷凝器所采用的材料和水质成分切勿盲目清洗以免造成腐蚀.  Y" ]: |4 N5 s! A% C

3 _& M5 A3 W3 R& T水垢成分含硫酸钙硅酸盐一类的用含柠檬酸硝酸磷酸等清洗剂% p0 |" T* T) |& v% v: B& H8 S
" E+ H/ a( z# r
含碳酸钙的水垢用10%硝酸+90%的水清洗
" @7 O9 x; S6 z0 [3 G$ D6 S9 C
5 |8 M7 |' A/ A板式冷凝器因其片距间隙小,若进水口不装过滤网,很容易脏堵,冲洗时以反方向冲洗为好,因我这两年才大量用板式冷凝器(以前进口板式冷凝器价格太高)清洗经验也不多,请你慎重选用清洗剂,去年我安装的板式冷凝器因其水质问题腐蚀漏了两台.
. A- v. T) ?" V" @8 b$ ?3 {8 ]4 V7 Q- k9 i9 S/ ?$ _
请你确认一下是否是由于水垢多而引起高压压力太高! V* e- u! N* u! Q0 C
如果确定是冷凝器结水垢造成冷凝压力偏高后,可以把冷凝器水管拆下,接尼龙或橡胶软管+小水泵,用一个小容器让其循环数小时(要根据清洁剂的性质和浓度确定)然后用清水循环一下即可复原
, m/ @8 k# o7 ]9 `- n' R6 E2 l' b& U* D' d7 k; w
板式冷凝器原料采用不锈钢,钛,还是什么材料要搞清楚.7 L+ s, L* c( X) T0 w

% b, L; b$ Y& L5 B# y. w焊接采用什么方式,纯铜真空焊,镍焊,高压镍焊要搞清楚

classn_11

 楼主| 发表于 2008-8-17 10:57:27 | 显示全部楼层
不知道一般商店买的克垢是哪种类型的,能用吗?

classn_11

发表于 2008-8-17 10:57:29 | 显示全部楼层
外面有买啊,那种专门清洗空调的溶液

classn_11

发表于 2008-8-17 10:57:30 | 显示全部楼层

8 d- P! T* G$ A; o$ r以前还不知道清洗居然还有这么多的学问呢.谢谢

classn_11

发表于 2011-9-28 23:14:52 | 显示全部楼层
收藏此资料谢谢  