. q, Z: d+ G8 R9 E5 {今修一台15P沈阳谷轮制冷机组补漏加氟R22后,膨胀阀后总结霜,调节膨胀阀变化不大.具体参数如下:
5 q# n1 k9 v7 s: S, S, o) t
& m0 q3 `4 u9 s; O环温24度: g3 U: a$ z$ ]' g: \. |
9 |: p+ x3 I8 \* N% E7 K0 J9 z' z+ N
水温达5度,可自动开停机(给绝缘漆降温)
, c: T$ T6 Q0 C" e- H, ^. `' v( ?( ?! A) h6 E# Y( d( I
高压14kgf/cm2低压2.8kgf/cm2
) |8 `+ ~' S  t: m. c" p1 l: g
. j% c5 h" s9 i: H电流22A左右(电机10.5kw): Y$ O1 }9 I5 {9 M2 P& j

' u: \% c6 l3 r( m3 d7 Y7 _/ C2 T这机组工作正常吗?

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-17 10:56:24 | 显示全部楼层
正常情况下应该是在制冷温度在0度以下时膨胀阀后才会结霜,制冷温度在0度以上时就结霜,说明阀的开启度小了。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-8-17 10:56:25 | 显示全部楼层
老师再调大膨胀阀就有截流声了!氟多了有这现象吗?

classn_11

发表于 2008-8-17 10:56:26 | 显示全部楼层
有节流声音就正常了。

classn_11

发表于 2008-8-17 10:56:28 | 显示全部楼层
顺便学习一下.

classn_11

发表于 2008-8-17 10:56:29 | 显示全部楼层
容昌老师说的比较好 ,在维修当中,值得借鉴