冷凝器结霜

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-8-17 10:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我修一冷库。问题是冷凝器结霜。停机2小时左右就能摸到冷凝器表面很冷了。电磁阀换了还这样。大家有没有碰到过?

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-17 10:56:16 | 显示全部楼层
是氟里昂过量,严重过量

classn_11

发表于 2008-8-17 10:56:18 | 显示全部楼层
高压冷凝器结霜???“停机2小时左右就能摸到冷凝器表面很冷了”,说明冷凝器的回液管不通畅,或者安装位差不对。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-8-17 10:56:20 | 显示全部楼层
搞定了,原来是回油电磁阀漏气。谢谢大家的关注。