维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 261|回复: 7

为何高低压差小

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一超市的冻库因化霜周期没有调节好,冰结的很厚风机扇叶卡死把风机给烧了。人工化霜把风机换好后开机,工作三四小时库温降不下来,发现高压1.5mp低压0.7mp,请教各位师傅是什么问题?是不是热力膨胀阀坏了?
* X9 E/ ^- l/ c+ E" C# }
  k0 S+ H$ @2 c9 c9 V2 Q. U9 c7 [: r+ D4 a- R  t. Y! s1 x
+ J- V6 l3 N- n6 E
; t0 O; f# I* ^5 u) h1 e, ~5 P

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:25 | 显示全部楼层
只说了1/3的已知条件,还有库温和制冷剂种类没说,怎么答你?

classn_11

 楼主| 发表于 2008-3-26 10:55:27 | 显示全部楼层
库温零上15 度,用的制冷剂是R22,无漏氟现象.

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:28 | 显示全部楼层
库温零上15 度,蒸发温度是10度(始终比库温低5度),对照R22的温度压力表,膨胀阀的调节压力应是5.99MPa表压力。你的压力高了。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:31 | 显示全部楼层
以下是引用老师制冷在2008-7-7 6:42:00的发言:% `6 M  u! i  N# V$ Y9 W$ ~
库温零上15 度,蒸发温度是10度(始终比库温低5度),对照R22的温度压力表,膨胀阀的调节压力应是5.99MPa表压力。你的压力高了。        
4 b6 V( i  J: E7 e$ U零上15度还是零下15度呀,如果是零上15度哪有霜呀?

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:32 | 显示全部楼层
如果膨胀阀没坏,可能是压缩机阀片坏了或者纸板击穿,气环坏了也不定。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:33 | 显示全部楼层
以下是引用电xyz-A在2008-7-10 12:23:00的发言:
" A3 x( x1 [. h5 ~如果膨胀阀没坏,可能是压缩机阀片坏了或者纸板击穿,气环坏了也不定。         0 }2 w& v* z4 F0 {2 `* w
压缩机如果有故障,就不可能会结那么厚的冰。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:34 | 显示全部楼层
以下是引用老师制冷在2008-7-11 10:43:00的发言:) E  ^7 y* D& V- r) ^
               
0 Q) I3 `; u- z! X8 O$ K* s! S压缩机如果有故障,就不可能会结那么厚的冰。: }5 F0 D" x0 K' V( Q
       
; O/ q8 q0 ?- l结那么厚的冰后,很可能造成液击结果使得压缩机发生故障。