|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本单位有一台干燥器,用于干燥压缩空气用,系统主要元件有;板式冷凝器, 热气旁通调节阀门,干燥过滤器,毛细管等,前段时间出现故障,具体表现为:压缩机启动后高压压力升至2.5MPA后保护跳机,低压0.3MPA,后来调节热气旁通阀,高压降到1.8MPA,低压0.5MPA可以连续开机,但制冷效果很差.回气管很热.刚开始以为是冷凝器脏.后来拆开清洗后故障依旧,也对热气旁通阀和干燥器,压缩机都进行了更换.故障还是没有解决.请问各位同行.帮忙分析原因.会不会是毛细管堵呢?毛细管约1.5米长,毛细管的后半部开始结露,前半部份比常温略高.现在真的不知道该怎么下手了.麻烦各位帮忙分析一下.不胜感激 |
手机扫码浏览
|