1、本机为40机组一个机组里面有4台压机。# w1 ~, w4 Q" O8 a% M
) ^1 |1 G+ H! e1 F5 M2、其中一台低压保护,关机测压力为0说明系统内制冷剂已全部漏完;3 p1 T" x# s; E* l/ l+ |
, R8 W4 h" ^; [4 `# m) G' n/ P3、打压检查为冷凝器一主管漏焊好后保压正常;
2 z: {' n9 w$ c' S8 h; ]) n ; @- w! C9 B# V( B& b
4、抽真空后(0.1MP)按压机上标示加液态氟8公斤;(用称)8 Y, f, Q& J7 \; d( a' _
9 N* E G% S8 O k1 H
5、开机压机无反映(交流接触器动作了,压机里面有吱声但没动作)断电后测压机三相电阻为无穷大(估计是压机内部保护)过十分钟后再测压机三相电阻及绝缘均正常。但是就是不能启动;4 ]; ]% v2 l$ X( `3 f
6 }$ ?; W6 _ K' c i8 b; v6、再开变成5的情况。请问这是什么原因!?是压缩机坏了吗?还有压机里面的保护电路到底是怎么样的?我打开接线端子盖看不到保护电路只有三相四线(一个接地)接线端!急求!麻烦各位大哥帮忙分析一下是怎么回事! |