维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 518|回复: 3

求救!台佳水冷半封螺杆机组低压偏高,高压偏低故障!

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-3-26 10:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
此288KW冷水机组有2个压缩系统,2个压缩机,共的冷却水和冷冻水。我说下数据,1号机组的低压是0.75MPA,高压是1.3MPA,三相电流分别是:108A,110A,115A;压缩机的铭牌电流是306A
4 J* [. \- e# W- y6 Q2号机组的低压是0.6MPA,高压是1.5MPA,三相电流分别是:260A,265A,263A;;压缩机的铭牌电流是306A
9 q+ T  v0 p" ~  W0 B) ]8 {4 o% i1 q8 C+ h: P1 ^  l5 S1 Y* t$ U- y( X* L
请问维修高手们,这好像不是缺氟的现象啊,是压缩机出了问题吗?这种螺杆机没有阀片啊,此机有三个电磁阀,是控制卸载的,25%,50%,75%,是通过温度控制电磁阀的,还经过了油压控制,电磁阀经过检测,动作正常,是不是油压没有推动啊,

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-3-26 10:51:48 | 显示全部楼层
1号机组存在掉卸现象,存在某能量比下没工作。检查油缸及卸载装置。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:51:48 | 显示全部楼层
水冷螺杆高压一般在13公斤!高、说明散热不好!检查壳管散热器是不是垢堵,冷却水是不是畅通!你上面的压力和电流是开机多就测的?油压多是少?一号机低压偏高!2号高压偏高!可以电话咨询我!13015466004

classn_11

发表于 2012-1-4 17:42:39 | 显示全部楼层
谢谢启蒙  