冷库膨胀阀该怎么调节算是正常了?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-3-26 10:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
冷库原来用的F502,现在改为F22。不知道要不要调节膨胀阀?现在膨胀阀上全部结满霜,温度只能下降到-2度左右。不知道该如何来调节膨胀阀。具体低压压力大概是多少为正常。刚开始的故障是管子有漏,那时加了F22工作很正常,而且温度下降也挺快。但是把漏给补好后,换了过滤器后,抽真空,加F后,低压压力为0.3MP电流就达到6A左右(标准是3.8A 380V)而且压缩机工作的声音就比较沉闷,把F放掉一些大概压力到0.25MP左右,电流为3.8-4A之间,就是制冷效果不是很好,温度下降比较慢。大概到-1度左右就不能下降了。不知道会是什么原因?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-3-26 10:51:13 | 显示全部楼层
调节膨胀阀换了?

该用户从未签到

发表于 2008-3-26 10:51:14 | 显示全部楼层
看一下膨胀阀是用R22的吗?不是就换.是调膨胀阀.膨胀阀有感温头的向上,顺时针是加大流量,逆时针是减小流量.压力要看加R22多少说话.原则上调到回汽管有少量挂霜为止.
) p* f) K! B4 J9 V" D
1 `4 V. H0 r. D
  ~% p( G  [. w7 ?! D5 M" Y& c2 s  B2 L& V
7 L  A. j9 |, f7 k$ _& f5 P$ N7 y
0 |7 W! h0 C4 ?* X$ j3 p4 ^) u. u# t  {( ?0 j; m' }

该用户从未签到

发表于 2008-3-26 10:51:15 | 显示全部楼层
膨胀阀堵了(冰堵或脏堵),看一下小滤网吧,同时看膨胀阀是不是F22的,如不是请更换。! N( r: e8 b% B2 \6 Y/ {