风冷式机组,冷凝器产生的热量是靠风扇推动空气进行散发,由于环境温度的升高,冷凝器散热较慢,导致的后果就是机组制冷效果急剧下降,高压侧压力升高,轻者出现压力保护(新式风冷机组具有此功能,如谷轮风冷机组),重者出现系统爆裂的严生后果。8 g g( a5 u- H* q4 p9 j# i
解决此问题的方法,就是人工干预散热。我的办法是用一高位水箱,引一软管,在冷凝器前上方横向固定下来,在对着冷凝器一面打些细小的孔,这样水管就会将少量的水喷射到冷凝器的散热器上,风机起动,40多度的机房只一会便清爽宜人,机组高压迅速回归正常,制冷效果变得与冬季完全一样。 4 S8 M, N/ E/ q; | y 但用此法需要注意的是,所用水不能具有腐蚀性,否则会对冷凝器的散热器有害,降低其使用寿命,最好用纯净水,好在用水量不是很大。