这台冷库用什么制冷剂。

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-2-29 10:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是一小型库,压机用的北京产的2B4半封闭压机,库温在零下18度做冷冻,看压缩机标着R12多少KG,R22多少KG,R502多少KG,看来压缩机用这三种制冷剂都可以,压力表也是R12 R22通用的,其它地方看不出用的什么制冷剂。内机是风冷的,由于原来制冷剂泄露不知用的是R12还是R22,要是加R22压力一般控制在多少?请朋友们帮我看看,在此先谢了。

手机扫码浏览

classn_11

 楼主| 发表于 2008-2-29 10:44:48 | 显示全部楼层
是不是加R12要比加R22温度低啊?R22是保鲜库用的多啊?要想达到零下18度必须加R12?请有经验的朋友帮我看看。

classn_11

发表于 2008-2-29 10:44:49 | 显示全部楼层
肯定是用R22制冷剂,压力应与温度(库温)相对应。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-2-29 10:44:50 | 显示全部楼层
我加的R22,大概加了5KG,压力在0.21MP,低压管发凉,逆时针调膨胀阀一圈低压管带霜,感觉是调的太多了,又顺时针调回半圈,此时压力还是0.21MP。我昨天回来时能够拉到零下8度,原来温度设的零下18度停,零下13度起动,据用户讲制冷还是不够。

classn_11

发表于 2011-12-7 19:12:02 | 显示全部楼层
加入气态制冷剂加入速度慢,加入过程中容易造成压缩机内置热保护动作,并且加入气态制冷剂时容易进入空气,一般的做法是在低压管加入液态制冷剂,但是要间歇性加入,防止液态氟利昂进入压缩机造成液击损坏压缩机,说的简单点,加制冷剂的时候把瓶子倒立,开空调运行,开加氟表阀门,3秒后关闭,等5秒钟再开,在等3秒关闭,知道加到制冷系统低压压力3公斤左右停止加注制冷剂,运行20分钟后压力稳定,在做最后调整,使低压压力保持在4公斤左右