一冷库压机是进口谷轮2匹的 低温库 要求负13度左右 F22 请问低压和高压加到多少公斤 ?谢谢? 还有压缩机上盖里面有一个小黑色的小方盒子是起什么作用的?叫什么?

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-2-20 10:43:56 | 显示全部楼层
我想要详细的能长期请教的--!来点好弄的联系方式嘛

classn_11

发表于 2008-2-20 10:43:56 | 显示全部楼层
老师你好中央空调室内蒸发器阴天时结霜而且压力不稳,晴天没事,请问怎么回事呀?
发表于 2008-2-20 10:43:57 | 显示全部楼层
R22系统,库温-13度,此时的蒸发温度约为-18度,在不考虑压力损失的情况下,相对应的低压表压力约为0.16MPa。高压压力需根据冷凝情况而定了。

classn_11

发表于 2008-2-20 10:43:58 | 显示全部楼层
我修的一个冷库,R22制冷剂,设计是库温-16度,现在的情况是,低压表压力约为0.16MPa,高压表压力1.7MPa,而库温才-5至1度,。
+ D& h) L  ^  z% }. M) G4 f       
  C( ^8 v4 o$ z 调大膨胀阀压缩机进气管处结冰,库温升到0度上,调小膨胀阀库温降到0度下,压缩机进气管处结露,要很长时间才见霜。反正到不了-10度以下。
" b) I# H. O) Y! I. P9 s9 Y       
* {8 u7 `! p6 R, e- p& H1 l 没办法,凑合着用了。

classn_11

发表于 2008-2-20 10:43:59 | 显示全部楼层
压机里的小盒子是压机保护模块。

classn_11

发表于 2008-2-20 10:44:00 | 显示全部楼层
三楼你用卡流表卡一下电流是不是制冷剂不够啊
; f5 I. ?6 j" @: l5 [- K7 e. p你的低压是多少啊

classn_11

发表于 2008-2-20 10:44:01 | 显示全部楼层
反正制冷设备有时也是修死人,就是查不出原因。