一冷库膨胀阀及回气管结霜正常,温度拉不下来

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-2-1 10:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
临时被安排检修一冷库(酒店使用),冰库尺寸及其它参数不详,只知道是沈阳谷轮半封闭式压机,R12制冷剂,现在的运行状况是:膨胀阀斜向45度结霜,结霜至压缩机回气阀跟前10公分处,低压0.08MPa,高压1.15MPa,库温3℃就再也下不去了,不知道该怎么处理了,请老师指导!! 会不会是蒸发器小了啊??

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-2-1 10:43:24 | 显示全部楼层
低压太低,膨胀阀开度过小,或系统中的制冷工质过少。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-2-1 10:43:25 | 显示全部楼层
谢谢老师,我试过开大膨胀阀,开大了约40度,2个小时后去看,压缩机头侧面结蛮多的霜(膨胀阀呈45度结霜,回气管结满霜),就不敢调了啊,库温还是2至3度,没怎么下啊,这是什么原因呢??

classn_11

发表于 2008-2-1 10:43:26 | 显示全部楼层
是不是排管管道堵塞了,

classn_11

 楼主| 发表于 2008-2-1 10:43:27 | 显示全部楼层
是风冷式蒸发器,两个三相风扇的那种

classn_11

发表于 2008-2-1 10:43:28 | 显示全部楼层
蒸发器脏了冷量带不走

classn_11

发表于 2011-10-25 13:24:05 | 显示全部楼层