冷库温度降不下来,怎么回事?

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-2-1 10:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我在修的一个冷库,35立方左右,用5匹的压缩机,F22制冷剂,设计的库温为零下18度,现在降到零下7度,温度就降不下来了。现在的压力是低压0.1MPa,高压是1.4MPa, 请各位师傅帮帮忙,看是制冷剂不足抑或是膨胀阀需要调整,调大还是调小呢?谢谢!8 X* P. x& d8 K5 D0 H  p# w8 ~
        2 r: Q: G9 n& F. C) U

" F6 {9 p2 G2 M  |! A       
( {4 i7 a. ~0 `- Q1 P4 q$ i补充说明:膨胀阀有一半有薄薄的霜,用手摸很快化掉了。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-2-1 10:42:49 | 显示全部楼层
低压过低,系统氟量不足或膨胀阀开得过小。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-2-1 10:42:50 | 显示全部楼层
谢谢老师!我在0.1MPa低压压力的情况下补充氟达到0.14MPa,温度降到零下15度左右,不过就感觉降温比较缓慢,请问还需要加氟么?一般低压需要达到多少才正常?

classn_11

发表于 2008-2-1 10:42:51 | 显示全部楼层
是新装的吗?低压高了降的慢应该是冷凝不好