我在修的一个冷库,35立方左右,用5匹的压缩机,F22制冷剂,设计的库温为零下18度,现在降到零下7度,温度就降不下来了。现在的压力是低压0.1MPa,高压是1.4MPa, 请各位师傅帮帮忙,看是制冷剂不足抑或是膨胀阀需要调整,调大还是调小呢?谢谢!8 X* P. x& d8 K5 D0 H p# w8 ~
2 r: Q: G9 n& F. C) U
" F6 {9 p2 G2 M |! A ( {4 i7 a. ~0 `- Q1 P4 q$ i补充说明:膨胀阀有一半有薄薄的霜,用手摸很快化掉了。